Forward не хочет дружить с ИРТ 5920
Всё делал по новым инструкциям, обновился до 5.3.0, но проблема осталась. В общем, OPC сервер и конфигуратор показывают, что всё ОК, есть связь, показывается температура, но в ImageUpdater даже нет задания SensorEX.
Какие мысли будут?

-
- Сообщения: 7093
- Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
- Откуда: Techsupport SoftLab-NSK
-
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 03 мар 2010 15:35
-
- Сообщения: 2311
- Зарегистрирован: 05 мар 2003 19:21
-
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 13 фев 2007 09:33
- Откуда: Пермский край г.Чернушка
- Контактная информация:
-
- Сообщения: 7093
- Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
- Откуда: Techsupport SoftLab-NSK
-
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 03 мар 2010 15:35
Вот скриншот: http://s1.ipicture.ru/uploads/20120214/kxqzs1Vt.png
Почему не разворачивается группа?
Почему не разворачивается группа?
-
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 13 фев 2007 09:33
- Откуда: Пермский край г.Чернушка
- Контактная информация:
-
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 03 мар 2010 15:35
Выкладываю что-то вроде отчёта. Чем дальше в лес, тем злее партизаны! Последовал всем советам, сделал перезагрузку, но злобный датчик не выводит показания в ImageUpdater. Сергей, скажите, правильно ли я понял, что грыжик можно ставить на любой датчик в конфиге? Когда так делаю, задание SensorEx появляется. Затем через пень-колоду, с зависами, но сделал проект. Так теперь при запуске ImageUpdater-а запускается OPC DataStore и перехватывает данные с COM-порта. Останавливаю его, но в ImageUpdater ноль! Куда рыть дальше?
P.S. Эх, вот бы уважаемым разработчикам дополнить конфиг этим чёртовым Элемером, да понимаю, что у них и так забот по уши.
P.S. Эх, вот бы уважаемым разработчикам дополнить конфиг этим чёртовым Элемером, да понимаю, что у них и так забот по уши.
-
- Сообщения: 2311
- Зарегистрирован: 05 мар 2003 19:21
У нас этого датчика сейчас просто нет в наличии, потому и проблема в том, что мы и проверить-то ничего не можем. Обычно нам присылают датчик или метеостанцию, мы делаем поддержку и отправляем обратно.
А все-ли вы делали по инструкции?
http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/ ... dtmngr.pdf
На стр.90-96 описана настройка данного датчика.
Важно: когда работаете с COM-портом, убедитесь, нет ли у вас других программ, которые его захватывают. Например, если бездумно навключать кучу датчиков и GPI-плагинов, которым всем дружно нужен COM1, то кто из них первый его захватит, тому он и достанется. Остальные не смогут открыть порт, в результате могут даже в списке не появиться.
Хотя, по-моему, нужно просто инструкцию прочитать (см. выше) и сделать все в точности по ней. Там, кстати, и картинка есть, на которой нарисовано, что минимальная/максимальная температура должны быть разными, и пошаговая инструкция настройки программы OPC.
Если что-то не получается, пишите сюда подробно, что вы делали, по шагам, только тогда можно чем-то попытаться вам помочь. Пока что по вашему описанию невозможно понять, что именно вы пытались делать.
Да, после перенастройки датчика может потребоваться перезапустить сервис SLGPIServer.
А все-ли вы делали по инструкции?
http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/ ... dtmngr.pdf
На стр.90-96 описана настройка данного датчика.
Важно: когда работаете с COM-портом, убедитесь, нет ли у вас других программ, которые его захватывают. Например, если бездумно навключать кучу датчиков и GPI-плагинов, которым всем дружно нужен COM1, то кто из них первый его захватит, тому он и достанется. Остальные не смогут открыть порт, в результате могут даже в списке не появиться.
Хотя, по-моему, нужно просто инструкцию прочитать (см. выше) и сделать все в точности по ней. Там, кстати, и картинка есть, на которой нарисовано, что минимальная/максимальная температура должны быть разными, и пошаговая инструкция настройки программы OPC.
Если что-то не получается, пишите сюда подробно, что вы делали, по шагам, только тогда можно чем-то попытаться вам помочь. Пока что по вашему описанию невозможно понять, что именно вы пытались делать.
Да, после перенастройки датчика может потребоваться перезапустить сервис SLGPIServer.
-
- Сообщения: 283
- Зарегистрирован: 17 янв 2007 13:02
- Откуда: Хабаровск
Вот это новость! А зачем сервер OPC DataStore (а заодно и клиент) останавливать?Dr.Jack писал(а): Так теперь при запуске ImageUpdater-а запускается OPC DataStore и перехватывает данные с COM-порта. Останавливаю его, но в ImageUpdater ноль!



Вижу в ru_title_image_updtmngr.pdf мои старания даром не пропали

-
- Сообщения: 2311
- Зарегистрирован: 05 мар 2003 19:21
-
- Сообщения: 7093
- Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
- Откуда: Techsupport SoftLab-NSK
Во-первых, в конфигураторе (WeatherStationPluginConfig.exe) действительно нет возможности сказать "Использовать" для датчика ИРТ5920. Такой закладки нет в принципе. Не имея этого датчика на руках (для отладки) мы не стали делать закладку в конфиге.
Во-вторых, насколько мне известно, технология OPC не предполагает передачу данных через СОМ-порт. Тот факт, что у вас кто-то занимает СОМ-порт означает скорее всего, что в конфигураторе вы все таки поставили "Использовать" на какой-нибудь закладке (которая предназначена для датчика работающего с СОМ-портом).
В-третьих, давайте вернем ситуацию к самому началу. Я бы предложил следующее:
1)В конфигураторе WeatherStationPluginConfig.exe снять все грыжики "Использовать".
2)В ОРС-конфигураторе все поудалять
3)Настроить все заново. !!Обязательно при этом выставить правильные значения для мин./макс. температуры!!
4)Закрыть все наши программы.
5)Убедиться, что в процессах (в диспетчере задач) исчез slgpiservers.exe
6)После этого запустить imageUpdater и посмотреть что будет.
Если проблемы останутся, то можем через удаленный доступ посмотреть что происходит. Или для начала собрать версию ImageUpdater с отладочной печатью, чтобы посмотреть почему ему не нравится ИРТ5920.
Во-вторых, насколько мне известно, технология OPC не предполагает передачу данных через СОМ-порт. Тот факт, что у вас кто-то занимает СОМ-порт означает скорее всего, что в конфигураторе вы все таки поставили "Использовать" на какой-нибудь закладке (которая предназначена для датчика работающего с СОМ-портом).
В-третьих, давайте вернем ситуацию к самому началу. Я бы предложил следующее:
1)В конфигураторе WeatherStationPluginConfig.exe снять все грыжики "Использовать".
2)В ОРС-конфигураторе все поудалять
3)Настроить все заново. !!Обязательно при этом выставить правильные значения для мин./макс. температуры!!
4)Закрыть все наши программы.
5)Убедиться, что в процессах (в диспетчере задач) исчез slgpiservers.exe
6)После этого запустить imageUpdater и посмотреть что будет.
Если проблемы останутся, то можем через удаленный доступ посмотреть что происходит. Или для начала собрать версию ImageUpdater с отладочной печатью, чтобы посмотреть почему ему не нравится ИРТ5920.
-
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 03 мар 2010 15:35
Всё сделал по последним советам, заработало!!! НО! В эфир боюсь выдавать, потому, что OPC сервер загружает машину на 50%. На борту Core2Duo E2160 1,8GHz, 1x1GB DDR2-667, система стоит на SATA2 ST3160815AS (по отзывам в инете тормозной, хотя HD Speed показывает, что не всё так плохо). Потянет? И ещё. Не против, если потом подправлю и пришлю инструкцию?