Датчик температуры подключаемый через RS-232

Здесь обсуждаются любые продукты компании СофтЛаб-НСК для телевизионного вещания (Форвард Т, Форвард ТС, Форвард Голкипер, Форвард Рефери, Форвард Офис, Форвард Инжест)

Модераторы: ElenVR, Людмила, PR

Ответить
Даниленко Сергей
Сообщения: 7093
Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
Откуда: Techsupport SoftLab-NSK

Сообщение Даниленко Сергей »

Инструкция:
1)Для работы с датчиком ИРТ5920 используется ОРС-сервер OPCDataStore, который разработан производителем датчика ("Элемер"). Программное обеспечение можно взять с их сайта: http://www.elemer.ru/catalog_1146.html
При установке ОРС-сервера в рабочем каталоге есть документ, который описывает работу по настройке сервера.
!!!Есть сведения от наших пользователей, что ПО OPCDataStore v2.41 очень сильно грузит процессор компьютера, а более старая версия (v2.24) такой проблемы не имеет!!!
При необходимости v2.24 здесь:
ftp://ftp.sl.iae.nsk.su/Public/ForwardT ... _v2.24.zip

Далее вся работа по настройке ведется в нашем ПО.
!!!Для работы с ИРТ 5920 нужно ПО ForwardT Software версии 5.0.0 и выше.
Загрузить наше ПО можно с сайта:
http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/download.html

2)Здесь документ, который написан нашим пользователем (fedor).
ftp://ftp.sl.iae.nsk.su/Public/ForwardT ... PC/OPC.zip
Он по нашей просьбе сделал пошаговую инструкцию по настройке датчика. На этом этапе вы должны получить значение с датчика температуры в OPCDataStore.

3)После того, как сервер будет настроен и вы увидите показания датчика, необходимо запустить программу-конфигуратор C:\Program Files\ForwardT Software\Tools\SLGPIOPCConfig.exe и фактически повторить настройки OPC, которые вы делали в OPCDataStore (перенести их из настроек ОРС-сервера)

!!!Обязательно установите min/max значения для датчика - см. рисунок в архиве.

4)После этого необходимо запустить программу ImageUpdater (C:\Program Files\ForwardT Software\ImageUpdater\FDImageUpdater.exe) и добавить задание
типа SensorEx. Вся работа с ИРТ5920 идет через эту программу, которая получает данные из датчика, генерит графический файл. Этот графический файл
используется в качестве задания для титровального элемента "Картинка". Краткий документ по работе с ImageUpdater приложен.

!!!!Внимание : в списке сенсоров вам нужно выбрать OPC_хххххх!!!!
Alexuslas
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 17 май 2007 16:46

Сообщение Alexuslas »

Всем, здравствуйте!

Незнаю почему? Но ничего не смог сделать, может я дурак :oops:, может лыжи не едут.... Стояла 5.06, тобишь последняя версия ПО Форварда, поставил 5.00 всё пошло не меняя никаких настроек!!!

Что это было???
Даниленко Сергей
Сообщения: 7093
Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
Откуда: Techsupport SoftLab-NSK

Сообщение Даниленко Сергей »

Незнаю почему? Но ничего не смог сделать, может я дурак , может лыжи не едут.... Стояла 5.06, тобишь последняя версия ПО Форварда, поставил 5.00 всё пошло не меняя никаких настроек!!!
Что это было???
Это наша проблема :oops: . В 5.0.6 были проблемы, в частности и при работе с датчиками температуры.
Рекомендуем взять последнее обновление - 5.0.8. В нем все проблемы решены.
slonick81
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 06 июл 2009 15:10

Сообщение slonick81 »

Попробовал подключить ИРТ 5920 к Форварду. OPC-сервер датчик видит, температуру считывает. SLGPIOPCConfig.exe также температуру получает. ImageUpdater позволяет создать датчик, однако постоянно выдает 0 градусов.

Настройки - по инструкции в сообщении от 27 мая. Версия софта - 5.0.11, OPC-сервер сперва был 2.24, потом поставил 2.41 - картина одинакова. При запуске ImageUpdater'а OPC-сервер стартует, видно, что к нему подключается клиент.

Чего б покрутить, чтоб заработало?
Даниленко Сергей
Сообщения: 7093
Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
Откуда: Techsupport SoftLab-NSK

Сообщение Даниленко Сергей »

Проверьте, пожалуйста, что у вас выставлены значения min. и max. в настройках плагина. Делается это в SLGPIOPCConfig.exe
slonick81
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 06 июл 2009 15:10

Сообщение slonick81 »

Как на картинке в инструкции - по нулям.
Даниленко Сергей
Сообщения: 7093
Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
Откуда: Techsupport SoftLab-NSK

Сообщение Даниленко Сергей »

Что именно как на картинке в инструкции? Мин. и Макс. установлены в 0?
Что по нулям?
Значения мин. /макс. не должны быть по 0. Для мин. нужно установить, например, -50. А для макс. 50.
slonick81
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 06 июл 2009 15:10

Сообщение slonick81 »

Надо было еще в WeatherStationConfigPlugin галку "IsActive" с предыдущей метеостанции убрать. Выставил мин/макс в -60/60, убрал галочку с чекбокса - заработало. Те, кто меняет один датчик/станцию на другую - имейте в виду.
Даниленко Сергей
Сообщения: 7093
Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
Откуда: Techsupport SoftLab-NSK

Сообщение Даниленко Сергей »

Надо было еще в WeatherStationConfigPlugin галку "IsActive" с предыдущей метеостанции убрать
По всей видимости предыдущая станция также сидела на СОМ-порте. Поэтому была драка за один и тот же ресурс.

Здесь документ с описанием настройки всех поддерживаемых нами метеоприборов:
ftp://ftp.sl.iae.nsk.su/Public/ForwardT ... ept_08.zip
fezman777
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 07 ноя 2006 12:54

Сообщение fezman777 »

Даниленко Сергей писал(а):Здесь документ с описанием настройки всех поддерживаемых нами метеоприборов:
ftp://ftp.sl.iae.nsk.su/Public/ForwardT ... ept_08.zip
К сожалению, ресурс (весь сервер) недоступен. Есть надежда на оживление?
fedor
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 17 янв 2007 13:02
Откуда: Хабаровск

Сообщение fedor »

fezman777 писал(а):К сожалению, ресурс (весь сервер) недоступен. Есть надежда на оживление?
ftp пашет как часы, только-что проверил.
Даниленко Сергей
Сообщения: 7093
Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
Откуда: Techsupport SoftLab-NSK

Сообщение Даниленко Сергей »

К сожалению, ресурс (весь сервер) недоступен. Есть надежда на оживление?
Все работает.
vd
Сообщения: 2311
Зарегистрирован: 05 мар 2003 19:21

Сообщение vd »

Если связи до ресурса ну никак нет, напишите письмо в нашу техподдержку forward@sl.iae.nsk.su, вам вышлют файл письмом. Проблема не из разряда нерешаемых.
Daulet
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 июн 2010 10:20

Сообщение Daulet »

Даниленко Сергей писал(а)::)
Здравствуйте! приобрели датчик измерении температуры "Сахара" к нему монуала ниче не прилагается,но где покупали сказали что он совместим с Форвардом.ImageUpdater не видит его .даже через ОРС пробовал...что можете посоветовать? :cry:
Людмила
Сообщения: 1407
Зарегистрирован: 10 сен 2004 12:09

Сообщение Людмила »

Датчик температуры "Сахара" изготовлен на такой же микросхеме, что и датчик Tundra, только другим производителем. А как работать с датчиком Tundra, описано в документе о FDImageUpdater http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/ ... dtmngr.pdf
в главе "Работа с датчиками и метеостанциями", раздел 6, страница 95.
Ответить