Управление коммутатором

Здесь обсуждаются любые продукты компании СофтЛаб-НСК для телевизионного вещания (Форвард Т, Форвард ТС, Форвард Голкипер, Форвард Рефери, Форвард Офис, Форвард Инжест)

Модераторы: ElenVR, Людмила, PR

Ответить
Виталий Метелкин
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 фев 2006 20:10
Откуда: Кострома

Управление коммутатором

Сообщение Виталий Метелкин »

Подскажите как можно с помощью Forward'а управлять коммутатором Kramer VS 804.
admin
Site Admin
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 07 ноя 2005 19:42

Сообщение admin »

Посмотрите, пожалуйста, описание по управлению матрицами Крамер здесь:
ftp://ftp.sl.iae.nsk.su/Public/ForwardT ... Config.zip
ftp://mx2.softlab.nsk.ru/Public/Forward ... Config.zip
ftp://sl-news.softlab.nsk.ru/Public/For ... Config.zip
Виталий Метелкин
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 фев 2006 20:10
Откуда: Кострома

Сообщение Виталий Метелкин »

Попробовал - не получилось. В реестр информацию добавил. Но в On-Air, в закладке Switch только None. Не могли бы вы скинуть пример реестра на почту mevitaliy@mail.ru.

P.S. У меня только 1 com порт , а он уже занят в настройках GPI. Может в этом проблема?
admin
Site Admin
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 07 ноя 2005 19:42

Сообщение admin »

Пример reg-файла послали вам письмом. Попробуйте с ним.
Виталий Метелкин
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 фев 2006 20:10
Откуда: Кострома

Сообщение Виталий Метелкин »

Файл реестра получил, спасибо, сейчас попробую. А вот ссылки не открываются...
admin
Site Admin
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 07 ноя 2005 19:42

Сообщение admin »

Выслали ссылку еще раз
Dr.Sash
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 май 2007 15:56

Сообщение Dr.Sash »

Подскажите как можно с помощью Forward'а управлять коммутатором Profitt 8x.
Игорь Таранцев
Сообщения: 493
Зарегистрирован: 04 янв 2004 12:45
Откуда: СофтЛаб-НСК

Сообщение Игорь Таранцев »

Для ответа на ваш вопрос надо почитать документ к коммутатору Profitt 8x.
В нашем документе описан пример управления коммутатором Krammer. Для этого коммутатора на сайте компании Krammer мы нашли специальную программу, которая формирует байтовую последовательность по типу пульта и номерам входной и выходной линий.
Для конфигурации переключений в OnAir-е надо в реестр записать байтовую последовательность, которую нужно послать в COM-порт, чтобы коммутатор выполнил нужные переключения. Для коммутатора Profitt 8x у нас нет описания или программы, формирующей байтовую последовательность. Эту последовательность можно получить, читая документ к самому коммутатору или обратившись к разработчикам коммутатора, если в документе не описаны правила формирования управляющих последовательностей байтовых команд.
Игорь Таранцев
Сообщения: 493
Зарегистрирован: 04 янв 2004 12:45
Откуда: СофтЛаб-НСК

Сообщение Игорь Таранцев »

P.S. У меня только 1 com порт , а он уже занят в настройках GPI. Может в этом проблема?
А куда вы подключаете свой коммутатор?
У вас к COM1 подключен GPI или коммутатор?
Даниленко Сергей
Сообщения: 7093
Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
Откуда: Techsupport SoftLab-NSK

Сообщение Даниленко Сергей »

Для Dr.Sash
Наш документ, о котором упоминает Игорь Таранцев можно взять здесь:
ftp://ftp.sl.iae.nsk.su/Public/ForwardT ... Config.zip
ftp://mx2.softlab.nsk.ru/Public/Forward ... Config.zip
ftp://sl-news.softlab.nsk.ru/Public/For ... Config.zip

Он описывает работу с матрицами типа Крамер, но вполне подойдет (при определенных условиях) и для других типов оборудования.
mikhail79
Сообщения: 447
Зарегистрирован: 03 май 2006 09:04

Сообщение mikhail79 »

С продукцией LES я думаю проблем не будет особых. Вот такой девайс думаю купить и подключить к Форварду http://les.ru/devices/km880vas.php
mikhail79
Сообщения: 447
Зарегистрирован: 03 май 2006 09:04

Сообщение mikhail79 »

Все заработало, OnAir управляет матрицей. При помощи технического отдела, Людмилы и инженера Сергея из LES почти все решилось. Мелочи остались несущественные.
Спасибо большое!
Даниленко Сергей
Сообщения: 7093
Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
Откуда: Techsupport SoftLab-NSK

Сообщение Даниленко Сергей »

Документ по работе с матрицами из нашего ПО:
http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/ ... _rs232.pdf
Ответить