Т.е. сигнальный провод замкнут на землю, SLControlBox не может “пинговать” компьютер, включается обходной режим коммутатора и эфирный комплекс полностью отрезан?А он и сейчас работает. Мы высказали предположение, что при распайке кабеля для коммутации SLControlBox и PVDP-1006 были перепутаны контакты.
PVDP-1006 и SLControlBox 101
Модераторы: ElenVR, Людмила, PR
-
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 09 июл 2013 11:48
-
- Сообщения: 7093
- Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
- Откуда: Techsupport SoftLab-NSK
Я бы сказал так.
Есть два состояния у коммутатора - нормальное и аварийное. В случае аварии коммутатор переключается на показ проходящего сигнала.
Перевод из нормального состояния в аварийное осуществляется с помощью SLControlBox. Он посылает GPI-сигнал в коммутатор. Этот сигнал либо замыкает соответствующие контакты коммутатора, либо наоборот их размыкает. Что нужно сделать в случае аварии (замкнуть или разомкнуть контакты коммутатора) определяется конструкцией самого коммутатора.
Допустим в нормальном состоянии контакты коммутатора должны быть разомкнуты. А чтобы переключить в аварийное состояние контакты нужно замкнуть. Если судить по вашему и С-Про описаниям проблемы, то распайка у вас сделана наоборот. Т.е. SLControlBox считает, что нормальное состояние коммутатора - это замкнутые контакты.
Можно ещё долго обсуждать данную проблему, но может быть всё таки мы получим схему распайки наконец?
Здесь топик, который кратко описывает работу SLControlBox:
viewtopic.php?t=3865
Там есть ссылка на документ. В документе есть фотография передней панели нашего устройства.
Если судить по имеющейся информации, то WatchDog у вас был назначен на четвёртый GPI-Out. Соответственно есть два способа подключения. Первый - через контакты NC4 и OC4. Второй - через контакты NO4 и OC4.
Если у вас подключено по первому способу, то попробуйте сделать так, как указано в варианте 2. Если же у вас подключено по второму способу, то попробуйте сделать так, как указано в варианте 1.
И тем не менее, очень бы хотелось увидеть схему распайки. Можно прислать её на адрес техподдержки:
forward@softlab.tv
forward@sl.iae.nsk.su
forward@softlab-nsk.com
В письме укажите ссылку на эту ветку форума.
Есть два состояния у коммутатора - нормальное и аварийное. В случае аварии коммутатор переключается на показ проходящего сигнала.
Перевод из нормального состояния в аварийное осуществляется с помощью SLControlBox. Он посылает GPI-сигнал в коммутатор. Этот сигнал либо замыкает соответствующие контакты коммутатора, либо наоборот их размыкает. Что нужно сделать в случае аварии (замкнуть или разомкнуть контакты коммутатора) определяется конструкцией самого коммутатора.
Допустим в нормальном состоянии контакты коммутатора должны быть разомкнуты. А чтобы переключить в аварийное состояние контакты нужно замкнуть. Если судить по вашему и С-Про описаниям проблемы, то распайка у вас сделана наоборот. Т.е. SLControlBox считает, что нормальное состояние коммутатора - это замкнутые контакты.
Можно ещё долго обсуждать данную проблему, но может быть всё таки мы получим схему распайки наконец?
Здесь топик, который кратко описывает работу SLControlBox:
viewtopic.php?t=3865
Там есть ссылка на документ. В документе есть фотография передней панели нашего устройства.
Если судить по имеющейся информации, то WatchDog у вас был назначен на четвёртый GPI-Out. Соответственно есть два способа подключения. Первый - через контакты NC4 и OC4. Второй - через контакты NO4 и OC4.
Если у вас подключено по первому способу, то попробуйте сделать так, как указано в варианте 2. Если же у вас подключено по второму способу, то попробуйте сделать так, как указано в варианте 1.
И тем не менее, очень бы хотелось увидеть схему распайки. Можно прислать её на адрес техподдержки:
forward@softlab.tv
forward@sl.iae.nsk.su
forward@softlab-nsk.com
В письме укажите ссылку на эту ветку форума.
-
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 09 июл 2013 11:48
-
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 09 июл 2013 11:48
-
- Сообщения: 7093
- Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
- Откуда: Techsupport SoftLab-NSK
-
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 09 июл 2013 11:48
-
- Сообщения: 7093
- Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
- Откуда: Techsupport SoftLab-NSK
-
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 09 июл 2013 11:48
Кобель был распаян на №11 и №19. При такой распайке WatchDog не работает. При распайке на №11 и №2 WatchDog заработал. При перезагрузке компьютера, запуске OnAir на Профитте включается Bypass. Есть только одна небольшая проблема. Bypass больше не выключается и реклама не выходит в эфир. Его можно отключить только кнопкой на Профитте.
-
- Сообщения: 7093
- Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
- Откуда: Techsupport SoftLab-NSK
-
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 09 июл 2013 11:48
-
- Сообщения: 7093
- Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
- Откуда: Techsupport SoftLab-NSK
-
- Сообщения: 130
- Зарегистрирован: 09 июл 2013 11:48
-
- Сообщения: 7093
- Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
- Откуда: Techsupport SoftLab-NSK
-
- Сообщения: 493
- Зарегистрирован: 04 янв 2004 12:45
- Откуда: СофтЛаб-НСК
После консультации со специалистами из Профитт выяснили, что коммутатор PVDP-1006 имеет два GPI-сигнала для работы с режимом "BYPASS" - один для включения обхода ("BYPASS ON"), второй для выключения обхода ("BYPASS OFF"). В PVDP-1006 режим обхода работает не по уровню (замкнуто - обход вклчюен, разомкнуто - обход выключен), а "по фронту" - при замыкании сигала "BYPASS ON" коммутатор включает обход, а при замыкании сигала "BYPASS OFF" коммутатор выключает обход. При размыкании сигналов коммутатор ничего не делает (не меняет своего состояния).
В этом случае надо подключать к коммутатору оба GPI-сигнала c WatchDog-а. В текущей схеме подключен только один сигнал - "BYPASS ON". Надо подключить сигнал "BYPASS OFF", для чего надо замкнуть контакт №19 на WatchDog-е с контактом №15 на коммутаторе.
В итоге получается следующая табличка подключения контактов для управления обходом:
1) №2 (WatchDog, NC_OUT4) - №14 (PVDP-1006, "BYPASS ON")
2) №11 (WatchDog, земля) - №12 (PVDP-1006, земля)
3) №19 (WatchDog, NO_OUT4) - №15 (PVDP-1006, "BYPASS OFF")
В этом случае надо подключать к коммутатору оба GPI-сигнала c WatchDog-а. В текущей схеме подключен только один сигнал - "BYPASS ON". Надо подключить сигнал "BYPASS OFF", для чего надо замкнуть контакт №19 на WatchDog-е с контактом №15 на коммутаторе.
В итоге получается следующая табличка подключения контактов для управления обходом:
1) №2 (WatchDog, NC_OUT4) - №14 (PVDP-1006, "BYPASS ON")
2) №11 (WatchDog, земля) - №12 (PVDP-1006, земля)
3) №19 (WatchDog, NO_OUT4) - №15 (PVDP-1006, "BYPASS OFF")
-