AutoDetect VClip конфликтует с командой подтверждения.

Здесь обсуждаются любые продукты компании СофтЛаб-НСК для телевизионного вещания (Форвард Т, Форвард ТС, Форвард Голкипер, Форвард Рефери, Форвард Офис, Форвард Инжест)

Модераторы: ElenVR, Людмила, PR

Ответить
george_yura
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 09 июл 2013 11:48

AutoDetect VClip конфликтует с командой подтверждения.

Сообщение george_yura »

AutoDetect VClip конфликтует с командой подтверждения состояния коммутатора.
FDOnAir версии 1.23.22

Пример air листа.
wait follow 0
gpiwaitshout GPI {VClip_Старт блока по отбивке} VClip_Старт блока
gpishout GPI {GPI_On_SLCB_00001214_2_Output} Output GPI #2 On SLCBox101 00001214
gpiwaitshout GPI {GPI_On_SLCB_00001214_3_Input} Input GPI #3 On SLCBox101 00001214
movie e:\Zvezda\Video\X0427547_Кватро 16.09.13.avi
movie e:\Zvezda\Video\X0427549_Шедевры мирового балета 20.09.13.avi
gpishout GPI {GPI_On_SLCB_00001214_1_Output} Output GPI #1 On SLCBox101 00001214

При ручном старте все работает нормально. При работе на автомате AutoDetect VClip конфликтует с gpiwaitshout GPI {GPI_On_SLCB_00001214_3_Input} Input GPI #3 On SLCBox101 00001214. Первый ролик в блоке тормозит, рассыпается. Следующие ролики выходят нормально. Если убрать команду подтверждения состояния коммутатора gpiwaitshout GPI {GPI_On_SLCB_00001214_3_Input} Input GPI #3 On SLCBox101 00001214 все работает нормально. Что делать?
Даниленко Сергей
Сообщения: 7093
Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
Откуда: Techsupport SoftLab-NSK

Сообщение Даниленко Сергей »

Вопрос: а зачем нужна команда подтверждения состояния коммутатора?
Нам она не нужна. Это требует коммутатор? Какая модель?

Что делать: убрать команду подтверждения состояния коммутатора.
george_yura
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 09 июл 2013 11:48

Сообщение george_yura »

Коммутатор ПРОФИТТ PVDP-1006, всю жизнь работал без подтверждения. Данную команду использовали установщики из SPRO. Якобы так надежнее будет. Я так думал, что это возможно связано с внедрением SLControlBox 101. Кстати, у SLControlBox 101 WatchDog когда нормально заработает?
Даниленко Сергей
Сообщения: 7093
Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
Откуда: Techsupport SoftLab-NSK

Сообщение Даниленко Сергей »

Команда подтверждения от вашего коммутатора нам не нужна - мы её никак не используем. Поэтому можете смело её убрать из расписания.
Кстати, у SLControlBox 101 WatchDog когда нормально заработает?
А он и сейчас работает. Мы высказали предположение, что при распайке кабеля для коммутации SLControlBox и PVDP-1006 были перепутаны контакты. Свои соображения на этот счёт в С-Про Системс мы изложили по электронной почте.
Даниленко Сергей
Сообщения: 7093
Зарегистрирован: 26 фев 2004 09:53
Откуда: Techsupport SoftLab-NSK

Сообщение Даниленко Сергей »

Нам кажется, что вы вполне сможете обойтись самофинансированием.