Автоматизация строки при -30 С

Сообщение gosha71 »

Нам поступило такое задание, требуется автоматизировать выход бегучки при температуре -30º с примерно таким текстом "сегодня классы с хх по хх занятия отменяются". Используем датчик ИРТ 5920, у него есть 3 уставки срабатывающие при настраиваемых параметрах. Как можно завязать эти реле к форварду?
Игорь Таранцев
Сообщения: 493
Зарегистрирован: 04 янв 2004 12:45
Откуда: СофтЛаб-НСК

Сообщение Игорь Таранцев »

В принципе возможен такой вариант. Контакты одного реле подключаются к двум входым GPI-коннекторам (для этого можно использовать наш SLGPIBox или COM-порт, если не будет проблем с землями, чтобы не выжечь COM-порт). Затем в программе OnAir настраиваются эти два GPI-события на два действия. Одно действие - включение показа титровального объекта для показа бегущей строки с предупреждением. Второе действие - выключение. И еще нужно для двух GPI-событий выбрать разное состояние активности (одному 0, другому 1), чтобы при замыкании реле активировалось одно событие, а при размыкании реле - другое. В титровальном объекте будет показываться бегущая строка с нужным текстом. Правда, в этом случае бегущая строка будет показываться все время, когда разрешен показ титров. Например, вместе с рекламной бегущей строкой (если она есть).